回复:应用探讨-S7 计数模块应用交流—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-11 15:09:53

15楼

应用问题——模块使用过程中的常见故障处理技巧(15楼~16楼)
quote:以下是引用noroad在2010-01-28 09:39:38的发言:
遇到计数模块不计数的情况时,需要检查下列几个方面:


1、确认编码器的类型,检查编码器的设置和接线。
2、使用FM350-1模块时,检查量程块方向设置。A:5V差分信号;D:24V信号
3、检查参数分配,如果参数分配正确,模块参数化完成位(例如FM350-1,DBX41.7)会变为1。
4、模板地址、通道地址、数据长度是否正确写入用户DB中
5、检测硬件门和软件门状态,并检查Counter DB中相应的标志位
6、检查模块错误


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54706条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。