功能比较/原理探讨——FM350-1/2和同样具有计数功能的CPU31xC的比较(17楼)quote:以下是引用剑忠在2010-01-28 00:53:10的发言:
FM350-1、FM350-2以及CPU31xC系列计数功能的几个细微异同点如下:
1、首先是通道数量不同。FM350-1是单通道,FM350-2是8通道,CPU31xC是S7-300系列CPU集成功能;
2、测量原理不同。CPU31xC系列使用“积分时间”来计数;FM350-1和FM350-2使用更新时间(Update time)的上升沿来计数。
CPU31xC系列中的“积分时间”类似与FM模块中的更新时间(Update time)和动态测量时间(Dynamic Meas. Time)的集合体。
3、对于没有脉冲的处理方式不同。如果在一个周期内有一个上升沿信号,CPU31xC系列不会参与频率计数;而FM350-1则会参与频率计数。
4、门控制(Gate)方式不同。FM350-1的门控制(Gate)方式是可选硬件(HW)和软件(SW)分别作用;而FM350-2的门控制(Gate)方式是无论选择软件(SW)方式与否,软件门(SW Gate)都要起作用。
5、脉冲判别方式不同。FM350-1和FM350-2是脉冲上升沿判别;CPU31xC系列则不是脉冲上升沿判别,而是“积分时间”判别,即如果脉冲周期(T)大于“积分时间”,则不进行频率计数。
但FM350-2区别于FM350-1的是:当有脉冲出现并经过若干个没有更新时间(Update time)后有脉冲出现,FM350-2与FM350-1同样是按动态测量时间(Dynamic Meas. Time)计数的;但如果更新时间周期(Update time)中没有脉冲出现,FM350-2则不计数。