功能比较/原理探讨——FM350-1和FM350-2的比较(18楼)quote:以下是引用clei在2010-02-05 15:59:51的发言:
一、FM350-1与FM350-2基本功能比较:
1、计数通道。FM350-1只有1个计数通道,而FM350-2有8个计数通道;
2、对NPN等漏型输出编码器支持。FM350-1支持NPN等漏型输出编码器,FM350-2则不支持NPN等漏型输出编码器;
3、最高计数频率。FM350-1支持最高计数频率为500K(5V)/200KHz(24V),FM350-2支持最高计数频率为20K(A)/10KHz(B);
4、比例器通道。FM350-2支持Proportion Counter,FM350-1不支持;
5、门控制。FM350-1具有Latch(锁存)、Latch/Retrigger(锁存/触发)门控制功能,而FM350-2没有这两项控制功能,且FM350-1软件门、硬件门可以二选一或者都不选,而FM350-2软件门必须选择,硬件门可选,二者为与关系;
6、SetDI位。FM350-1有SetDI位,而FM350-2则没有;
7、Zero脉冲。FM350-1可以接Zero脉冲,而FM350-2则不能;
8、参数上传、调试功能。FM350-2有参数上传、调试功能,而FM350-1则不具备;
9、与FM信息交换的方式。FM350-1通过IO接口与FM进行信息交换,而FM350-2通过IO接口或Record Set位与FM进行信息交换。
二、FM350-1与FM350-2计数功能比较:
1、在连续计数时,FM350-1通过Latch/Retrigger(锁存/触发)门控制功能可以写入预装载值,而FM350-2不具备Latch/Retrigger(锁存/触发)门控制功能,不能写入预装载值;
2、在连续计数时,FM350-1门功能不可以修改,而FM350-2则可以;
3、FM350-1主计数方向有None/Up/Dn,FM350-2主计数方向仅有Up/Dn;
三、FM350-1与FM350-2测量功能比较:
1、FM350-1有动态测量时间的概念,而FM350-2没有;
2、FM350-1的DO功能可用,而FM350-2只有在手动下可控;
3、FM350-1窗口时间可设(更新时间可写),FM350-2窗口时间不可设(时间系数不可设);
4、FM350-1能够测量沿之间的跨度时间,而FM350-2不能。