功能比较/原理探讨——FM350-1/2和S7-200高速计数功能比较(19楼~20楼)quote:以下是引用cloud21在2010-02-08 08:40:28的发言:
西门子PLC高速计数功能强大!200系列和300系列PLC实现高速计数的方式不同,模块的应用场合、测量规模、接线安装、编程组态、工作模式、门控制、中断事件各有特点:
1.200系列PLC没有专门的计数模块,它是靠集成在CPU模块上的DI点来实现;而300系列PLC有专门的计数模块FM350-1、FM350-2,CPU模块CPU312C、CPU31xC、31xC-2DP、31xC-2PTP(x=3、4、5)上面集成专用于高速计数的DI点,功能相对更强。
2.从应用场合来看:200系列的PLC可对24伏脉冲、相移90°的24伏增量式编码器、CPU224 XP支持5-24脉冲,支持源型和漏型编码器输;
FM350-1可接源型、漏型以及推挽式接口的编码器,可选5伏差分信号或24V脉冲。
FM350-2直接连接24伏增量编码器和8.2伏NAMUR编码器,不支持漏型编码器。
cpu31Xc等模块可接相移90°的24伏增量式编码器、24V脉冲和方向、24伏接近开关。