通信是跟PNP或NPN开关没有关系。如果楼主是问同开关的接线,那么西门子200的可以随便接PNP或NPN的开关,只要注意一组只能接同一种开关并且注意那一组的公共端的接线就可以了。我就以为采购错误而在现场将原来用于接PNP开关的接线更改为接NPN开关,没有更换过元件。