其实自己可以做几段程序放在OB86里,这样出故障后CPU不会STOP,而且将你所需的位置位,故障消除后又自动复位,并将这些位传送给HMI显示出来。具体的程序如下:
NETWORK 1:站3(DP)故障
A(
L #OB86_EV_CLASS
L B#16#39
==I
)
A(
L LB 11
L B#16#3
==I
)
S M 45.1
A(
L #OB86_EV_CLASS
L B#16#38
==I
)
A(
L LB 11
L B#16#3
==I
)
R M 45.1
NETWORK 2:站4(DP)故障
A(
L #OB86_EV_CLASS
L B#16#39
==I
)
A(
L LB 11
L B#16#4
==I
)
S M 45.2
A(
L #OB86_EV_CLASS
L B#16#38
==I
)
A(
L LB 11
L B#16#4
==I
)
R M 45.2
......
以上程序仅供参考