回复:西门子料位计测量不准确,该怎么调整?求助,谢谢各位!

大名丁丁

  • 帖子

    1901
  • 精华

    24
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-13 19:47:53

11楼

quote:以下是引用灰豆在2010-02-10 14:45:47的发言:
quote:以下是引用大名丁丁在2010-01-22 15:51:09的发言:
如果是我来处理的话:
1,首先我要知道是原煤仓还是煤粉仓?如果是煤粉仓,就不适合用超声波,应该选雷达。
2,如果是原煤仓,很少见有实际量程超过15米的,为什么要选用XPS40(40米量程),我的选择会是XPS15(固体型)
3,当然楼主的出发点是选择超声波探头越大,声波的能量越大,回波也就越强。但是这个理解是错误的。声音越大越好?发出的声波越大,回波固然强了,但是回波噪声和多次回波也强了。好比在一个小房间里说话,不是嗓门越大越好。最适合才是最好的。
4,还有就是检查噪声的参数是不是太大了,如果超过10~20分贝就要注意了,可能接线不规范,受到了较强的干扰。
5,其他安装的问题。

丁大侠的回复几乎涵盖了所有的可能性,言语精辟,佩服,可不可以通过软件调整一下回波曲线呢?


谢谢,祝你虎年快乐!
当然可以,但这要看具体的回波曲线后再决定。因为如果干扰回波太强烈,非要要TVT做抑制,可能非但不能解决问题,而且还会造成更大的麻烦。一般如果安装妥当的话,是不需要特别昨TVT,而是采用六种TVT模式或ALF算法就足够了。
很少有碰到情况,用了非要“学习”一个TVT曲线才能解决的问题。我自认为,TVT的“杀伤力”太强,属于“杀敌1000,自伤800”的那种。:)