发布于 2010-02-16 10:16:43
6楼
1.强烈的 不建议 用PC Adapter 来和上位机通讯!
那么PC Adapter是用来干啥的?
PC Adapter是用来 编程的!不是给你7天X24小时 连续监控使用的。
长时间不间断的用PC Adapter和上位机通讯,
几乎都会发生通讯中断的!
很多时候虽然是重启下就好了,但是你很愿意这样么?
经常在现场见过PC Adapter连续不间断的用了十几天后,烫的拿不到手上。
这并不是 PC Adapter的质量问题,只能说是用户没有正确选型,
西门子的系统集成商也没有正确的引导用户。
在什么样的场合该用什么样的产品是一个很严肃的事情。
我记得以前有个做电炉的 小伙子很牛叉的告诉我,他在现场用编程电缆和S7 通讯一直没问题。
后来才知道,最终还是更换为CP5611了,1年内也就是 通讯中断了七八次,
又一次刚好是 领导来车间时差时发生的。
请大家记住,编程电缆就是编程电缆,而通讯卡则就是通讯卡。
--怎么听着这么绕口呢,^_^
2.楼主使用的应该还是 232口的 PC Adapter。
这就更不建议使用了,正常情况下 速率只有19.2K,不能达到187.5K的。
不适合大数据量的监控。
当然,你用Step7 在线监控几个块还是没问题的。
3.232 口的 PC Adapter 不管是 DP端还是 232端,都不建议延长!
232端的理论最大延长距离是 15米,经常十来米就通讯不上了,
但是你把线换短了,就又可以通讯上了。
MPI/DP 那端的接口虽然是485的,但是也不建议延长,
因为那个口还要从CPU的MPI口取电的!
线路过长,会引起电源衰减。
另外,如果你使用的是CP5611,或者CP5512的话,
你可以用2个DP接头 + DP电缆自己做一根通讯延长线,
理论上最远可以到1200米。--当然这个时候速度得降下来。
但是如果你使用的是 PC Adapter的话,
你如果在MPI/DP 端口想使用 DP电缆来延长的话,
没戏!
因为DP 电缆只有2芯,Pin3 和 Pin8 主要是用来传输 DP的485 数据的,
供电在别的阵脚上。
CP5611和CP5512 不需要从CPU的MPI口上取电,所以只要2芯足够!
而PC Adapter不行。
4.如果你要延长 PC Adapter的话,建议在 232端 延长,且线长不要超过10米
而且最好使用优质的 线材。
232端的 延长线是 2头都是 9孔插头。
线序排布为2-3交错,4-6交错,7-8交错,5-5直连,1,9 不接。
同时这个延长线也是 老版本的触摸屏上 232 口上的 下载电缆。
Qiaopeng1231--乔鹏