回复:请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-02-18 18:46:36

14楼

quote:以下是引用zcomin在2010-02-18 09:12:12的发言:
1300Hz、1400Hz是闭环呢,不是开环,V/F控制模式是开环。
噢,伺服控制器,V/F控制也有转速闭环的功能,就是6SE70的都有,只有MM440的不能在V/F模式下闭环编码器反馈的控制。
我想矢量控制是不太可能实现最高频率达到1000Hz以上的,这个你可以向西门子再确认一下去吧,我认为没戏。达不到的。就是ABB的DTC(直接转矩控制)也没戏。做不到这么高运行频率的。这个在本楼的前面都讨论过了吧。
我是你的朋友