回复:6se70变频器速度给定p443值

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-02-19 22:48:36

1楼

参数P443具体是什么内容,要根据系统设计而定,如果是P443=11的话,那是特定的设置,就是将端子输入的模拟量主设定连接到系统内部的给定通道。
如果是P443=467或者是P443=521的话,那就是给定通道连接到其他的模拟量给定上了。比如来自通讯的模拟量给定。或来自电动电位计的输出等等。而你这两个连接P443的参数,都是来自于自由功能块的输出,这说明你的系统是有特殊工艺要求的。