回复:4-20mA转换成0-20mA,用FC105功能不能实现..实验已经证实..请大家帮我挑错

虎躯一震

  • 帖子

    79
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2009-07-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-21 10:25:52

20楼

quote:以下是引用zhangli0在2010-02-09 16:21:02的发言:
都没有搞明白你要干什么!你看你的ao输出有没有0~20mA功能?如果有那么就设置0~20mA输出,那么直接
L MW30
ITD
T MD55
如果没有这个选项,就不会输出0~20mA。


如果是要把4-20输入转成0-20输出,那么这样就行了。