你说的都是对的,还有一点:以前那些都是发送和接收都是基于连接的吧,所以在你将CP342-5网卡更换为CP343-1网卡后,除了重新编译下载硬件外,还要重新建立PLC与PLC之间的连接后编译下载,连接的参数要和原程序中的对应好。程序应该不用大改的,有需要时修改SFC58和SFC59相关参数就应该可以。仅供参考!