Fm357通过profibus-DP 与611U相连,611U驱动三台伺服电机, 测头与Fm357的Probe1专用接口连接,当使测头动作,监视357内probe1 的状态有变化,说明接线没有问题,当运行357手册里的事例程序时,测头动作时,系统取得的轴实际坐标值R10始终为0不变... 请问 这是为什么呢? 谢谢!!!!!!!!!!
问题补充:我使用的是例子程序::
Example 1:
...
N10 MEAS=1 G1 F100 X100 Y730 ;
N20 R10=$AA_MM[X] ;
Example 2:
N10 MEAW=2 G1 Y200 F 1000 ;
N20 Y100
N30 STOPRE
N40 R10=$AA_MM[X] ; Save measured position
; after STOPRE
当我在fm357参数配置里 把X 轴的globle measurement 选项打勾后,,运行上面的程序时FM357会出现026019 Axis X encoder 100 Measurement not possible with this controller module的故障
请大侠们帮忙分析一下
谢谢