我再次认真看了程序,原Profibus通讯是通过FC42(DP_RECV)调用SFC59(RD_REC)接收数据;通过FC48(DP_SEND)调用SFC58(WR_REC)发送数据;改为以太网(Ethernet)通讯后,需要建立PLC之间的ISO-On-TCP connection,并通过FC42(AG_RECV)接收数据;通过FC48(AG_SEND)发送数据;这两个FC内部也是分别调用了SFC59(RD_REC)和SFC58(WR_REC);这里FC后面的数字都是改名了的,与西门子加密FC后的数字不同;
如果一切可以重来的话,我可以作的更好。