LOGO模拟量读取值的范围是0~1000,分辨率为量程的0.1%,标定为0~1500时:当采样值为1时对应标定后的值应为1.5,但是四舍五入后为2,绝对值误差最大(>33.3333%);在仿真时误差则为量程的0.05%,不同的采样值仿真时显示的绝对值误差不相同(采样值与显示值的误差百分比)。采样值(奇数值)越大,误差越小,标定后但误差不会超过量程的±0.1%(实际最大为0.05%)。偶数采样值不会有误差。一般的应用时精度足够了。
不同的标定方法影响仿真显示精度,附件中第二种标定方法没有显示及比较误差。