称重积分仪(BW500)作为系统(S7-300或S7-400)的DP从站可能会出现以下几个问题及解决的方法:
1.上位机显示的数值呆滞.即出现数据刷新过慢,这可能跟距离有关系,建议将波特率设小,一般:187.5Kbps
2.上位机只能读到仪表数据(如流量.速度.荷重等),却不能远程给定参数(如流量).这与仪表内参数有关,检查仪表内P799参数,将其设为:1.即写功能允许
3.读出来的参数与现场差别很大,比如现场流量:10.5t/h,而PLC内部读出来的可能:1000t/h.这与读出来的双字的字节高低位有关系,在系统内部用移位,将读出来的双字左循环移位或右循环移位16位后再转化成实数即可得到真实值,给定值不同时,也用同样方法
4.上位机给定一次流量后,再重新给定时,发现仪表并没有接受新值,还是旧值.此时你在系统要在设定一个值时,多加一个命令,可以用W#16#1控制字传送给WORD 8