回复:4~20mA信号

mountainma

  • 帖子

    112
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:游士

注册时间:2009-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-23 09:17:23

15楼

还要根据你的信号元件看。有的只能2线制,有的可以2线,可以4线,我用过压力传感器,就只有2条线,流量传感器,可以4条可以2条
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。