我们公司有一台FB200的镗床,是武汉重型机械厂制造,系统采用的是西门子840D,主要功率器件配置如下:6SN1145-1BB00-0FA1,6SN1123-1AA00-0KA1,6SN1123-1AA00-0DA2,6SN1145-1BA01-0BA2,6SN1123-1AA00-0DA2(3块),共有4个进给轴和一个主轴,目前的情况是该设备运转会干扰同电网上的一台装有欧姆龙PLC的设备,造成该设备继电器乱跳现象。目前我们估计是FB200镗床电源进线未安装电源滤波器,造成运转时候电机反馈到电网使电网污染从而引起别的设备运转不正常,我们也请了专业公司来测量该设备电柜的三相电源状况,干扰比较严重,具体图我不会发。
这次想咨询各位高人的问题是FB200设备未加装电源滤波器而引起电源污染的吗?另外我们想购置一台西门子的6SL3000-0BE31-2AA0电源滤波器加装在该设备上能解决我们的问题吗?还有什么更有效的方法?