我是在湖北做数控维修、机床电气改造的。最近遇到这样的一个报警:
1320 ORD X control loop hareware 设备是NC350数控车床。
我尝试了各种办法却无法消除报警,只好将Z、X轴的 位置反馈互换,结果出现了报警:
1320 ORD Z control loop hareware
初步判定X轴电机(带抱闸)内置位置编码器出现故障,为了证明判断结果,我把Z、X轴的位置、速度环反馈以及电源线全部换了位置,并做如下假设:如果继续出现报警:1320 ORD X control loop hareware 则X轴驱动故障;如果出现1320 ORD Z control loop hareware 报警则X轴电机位置反馈故障。处理后启动系统,出现1320 ORD Z control loop hareware报警,为了证明假设正确,我又把Z轴电机(现在是接在X轴的驱动上面)的位置反馈拔下,结果出现两个报警:
1320 ORD Z control loop hareware
1321 ORD X control loop hareware
重新插上Z轴电机的位置反馈接上,出现报警:
1320 ORD Z control loop hareware
因此假设成立,问题有待明天处理。