一个主站四个从站,春节前接好的线,今天下午2点到现场,通电试通讯,电通了,网络不稳定,有的站通上有的通不上,个别站BF灯一会慢闪,一会快闪,看到这个现象纳闷了,因为几个从站并不远,加起来才几十没远.
带着小弟开始从第一个从站检查,将第一个从站的终端电阻拨到ON,结果通讯通不上了,BF灯闪,将终端电阻拨回OFF,通讯就正常.很奇怪的现象,在以前的项目中遇到过类似的情况,当时是线接错了.于是第一判断是线接错了,拔下通讯接头,打开检查证实线没接错.又插上再试,问题依旧.
于是怀疑DP接头有问题(虽然是新的,坏的可能性很小,出问题了就要怀疑),拆掉换一个,问题还是依旧.
于是怀疑通讯模块IM153有问题(虽然是新的,坏的可能性很小,出问题了就要怀疑),但想想也不会,因为终端电阻拨到OFF时候能通上,为了解决问题,还是换一个试试,换了通电问题还是依旧.好郁闷啊.
唯一能解释的就是电缆有问题了,难道是干扰?因该不会,因为离主站只有10米左右,病急乱投医,剪了十来米没用完的电缆,接了临时线,结果问题还是一样的.
到这里,我彻底傻眼了,呜呜……
……
没有办法的办法,准备降低通讯速率看看,改好硬件组态,编译保存,拿着下载电缆准备插到CPU上,刚打开CPU的盖子,发现主站的终端电阻竟然是拨在OFF位置的(这是公司小弟春节前接的线,当时交代了怎么接,终端电阻位置,所以没怀疑),将终端电阻拨到ON位置,再到从站去测试,通讯正常,问题解决,看看时间,5点多了,下班了。
晕死了,折腾半天,问题竟然来自对别人的信任。