回复:关于编程和调试的两个问题敬向高手请教

無心≌重來

  • 帖子

    106
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2010-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-24 12:39:32

2楼

第一个问题,我不会用300的防真软件,我这有硬件条件,常年做工程,有什么问题的时候直接拿PLC上电试验了..

第2个问题,首先你要明确DB快是做什么的.DB是共享数据块.它门的顺序是DBX,DBB,DBW,DBD,也就是位,字节,字,双字,DB5.DBX0.0开始的数据位,DB5.DBX0.1,代表DB5数据块的第2个数据位,DB5.dbx0.2代表DB5数据块的第3个数据位.
i0.0,i0.1也占有一个数据位,只不过他是外设的数据位,DB数据位是内设的数据位.
DB5.DBX0.1等价于i0.0 都是一个位,只有0状态和1状态.