按照西门子官方的扩容方案,6RA70组建12脉波串联系统需要购买CUD2扩展板,打开并口通信,从装置使用主装置的触发脉冲(按照我的理解是主装置将触发脉冲滞后30°后发送给从机)。
为了节约开支,我没有购买CUD2扩展板,而是采用另外一种方式,现与大家交流一下。呵呵。欢迎大家拍砖。。
实验装置:6RA7013两台,电炉子3串联个作为负载,变压器两个(相位相差30°)
主从通信:利用装置对装置通信。
主从通信内容:主机将本机控制字,K125,K102,K167发送给从机。主从装置利用通信做逻辑互锁。
即从机通过主机发送的K125判断桥选。用K102作为触发角。
通过实验,发现了以下问题。首先,在翻桥的过程中会不定的发生F30故障,主从装置只有一个报故障。故障值为电流峰值曲线上拐。此时我通过在主装置的D极和从装置的C极之间串联一5欧电阻,观察F30故障时波形,发现无任何异常。于是将U580参数由7改为4把此故障屏蔽。
实验后翻桥无任何问题,但是感觉一点不正常,请各位帮我分析一下:即在翻桥的过程中,比如从正桥翻反桥,通过录播仪观察,正桥12个波头全部消失后瞬时反桥会出现2~5个不等的波头,然后立刻消失,然后反桥波头逐渐起来。感觉像是在翻桥的瞬时a角处在90度,然后立刻回到105度,然后在往前推。从波头的位置上来看是同一装置的。但是导通的晶闸管是主装置还是从装置没有判断出来。