CP342-5掉线哪方面原因引起?

已锁定

P8530

  • 帖子

    128
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2009-03-26

普通 普通 如何晋级?

CP342-5掉线哪方面原因引起?

451

1

2010-02-25 16:31:56

模块 CPU 314 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 314-1AG13-0AB0 硬件 1
- - - 固件 V 2.0.12

机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 264
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
13:41:13.023 2010-02-25


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 260
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
13:41:13.022 2010-02-25


事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 264
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
13:41:12.935 2010-02-25


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 260
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
13:41:12.934 2010-02-25


事件 5 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 264
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
13:41:12.851 2010-02-25


事件 6 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 260
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
13:41:12.850 2010-02-25


事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 264
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
13:41:12.762 2010-02-25

CP342-5掉线哪方面原因引起? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示