1、组态:
CPU 313C2DP 模拟量模块 SM331 1KF01-0AB0
2 、出现的问题:
模块为8*13的8通道模块,8通道都配置为4-20ma输入,当输入为4ma时前四通道正常为模拟量为0,后四通道不正常为5540左右。
3、解决的过程:
1)更改模块的电流输入类型选择,选择不同的量程,前四通道的值变化,后四通道不变化,把他们都deactive后,前四个通道变为32768,后四通道的值还是5540左右并且随着电流值的变化而变化。为什么?
2)拆除模块上所有的接线,模块的8个通道配置相同4-20ma,然后每个通道拿4ma输入,前四个通道为0,后四个通道还是5540。
3)更换模块:怀疑模块坏,让代理商重新发来的模块,可问题依旧,晕啊,难道是这批货有BUG,我前一阵子一个工程上刚用过的啊,那倒是正常的,现在不知道怎么办了。
4)关电后我测量过我所有的M-都连了,并且带电后压差为0.