1、对于S7-400系列PLC,外存(即:Load Memory)采用的是Flash Memory插卡,但它内置有工作内存(即:Work Memory),容量不大(约256KB),可应付和加载(Load)使用小容量程序。
2、即便有后备电池,也不能关机或停电,即使复位CPU中的程序也不行,否则,将重新全部下载(DownLoad)程序。
3、因为关机或停电或复位后,PLC没有外存(即:Load Memory),不能重新加载(Load)程序,所以只能重新下载(DownLoad)程序。
4、所以,对于S7-400系列PLC,没有外存Flash Memory插卡(即:Load Memory)是可以工作的,但不安全可靠,适用于系统调试。