这个问题在以前已经讨论过很多次了,建议下次发帖前先搜索下,关键字锁定“模拟量输出”,版区锁定“标准驱动”就可以了。
出现这个问题是因为变频器的模拟量输出不能输出负值。
对于 SW1.20 版本的MM420(2007年以后生产的变频器),可以通过修改P0775 来解决你遇到的这个问题。
这个参数定义为使用绝对值的模拟量信号 当使能,这个参数将定义绝对值的输出作为模拟量的输出。
可能的设定值:
0 OFF
1 ON
参数组*:
P0775[0] : 模拟输出 1 (DAC 1)
P0775[1] : 模拟输出 2 (DAC 2)