昨天接到客户电话,反映电机选错型号了,电机额定电压是3相AC220V,但是拿到变频器才发现是AC380的。问我有没有什么解决的办法,功率是0.37KW的。我当时回复他的是没有解决办法。
晚上再仔细想了下,能否将P0210=380,P0304=220来实现输入电压时AC380,输出AC220?因为客户现场可以取到AC380的电源,做到输出和电机匹配就可以了。
特意搜索了以前的发帖,看到过一位大侠发帖,用单相AC220V的电源经过变压器,变成单相AC380V,成为变频器输入电源,输出的电压为3相AC380V,并且带负载运行正常。不知道我这个通过参数设置的方法是否可行?
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=10&a_id=82466&s_id=0&num=7#anch