quote:以下是引用ersacn在2010-02-22 08:10:11的发言:
这个问题处理起来方式繁多,我是采用在控制室墙外打地桩,一般是用50*50*2000角钢9根,打入2米方阵中,再在角钢端头用50mm以上的扁铁连接焊上。采用50平方导线连接到电柜的接地铜排上,现场的操作位等需要接地的地方,采用10到25平方导线从铜排接出。
关于接地,有个专题讨论过,你可以看看以前的帖子。

同意楼上的做法。我没我那以前也是这样做的。强弱电必须分开的。
Keep moving on the PLC road!