发布于 2010-02-26 12:13:15
8楼
呵呵,惊动这么多70行家啊!谢谢70的各位行家回复。
首先,在DriverMonitor 里新旧参数比较过了,几乎没有什么变化。从机的电流环的P增益小了一点。
从大家的回复看,好像对于四象限运行的大惯性系统估计各位大拿也没多少工程经验(枉自猜度,请包涵),一段满载运行将近200 T 载荷,一段70 T 左右,而且两段驱动各自随时可能处于电动和制动状态,这么大的惯性,要想同步也还是有难度的。
索道与行车并车运行不同,索道惯性比行车惯性大的多得多,行车并车还容易些。不然这个老外做了这么多工程,也不会仍然对这个问题感到头疼了。
优化完成后,运行很好,只是老外近来改了程序后就不同步了,他怀疑我动过速度环参数,我已经告诉他了,速度环参数没动,再说,我们已经用这套参数工作2年多了都没问题,问题肯定出在修改了PLC程序上。
合同内的工作还没完呢,这个老外就写不出程序了,有点笑死人,他都搞了这么多工程,还这个样子呢!