回复:电极额定频率怎么输?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-02-26 17:14:28

14楼

quote:以下是引用终其一生在2010-02-26 09:09:29的发言:
我问了一家电机厂的售后服务,他说25-80HZ只是电机具有这个运行能力,额定频率还是50,可在实际生产运行过程中,给定的最大频率就是50HZ了,现场的人员说这个速度慢,需要调大,然后就又把电机额定速度改到了80,这样速度还行,就这样改了,但没有得到权威说法,只是从实际情况中这样用的
^_^,这就对了。以后要把问题搞清楚,只有这样才能有的放矢的讨论问题。
由此可知,你的电机参数为:25-50Hz为恒转矩范围;50-80Hz为恒功率范围。这是电机制造商推荐的转速调节范围和特性范围。
那么你把额定转速改变了,等于80Hz,这相当于改变了电机的铭牌数据。电机的特性变了。其输出扭矩就会改变的。
正确的方法是,输入电机的额定频率P107=50;而电机的最高转速设置在参数P352=80;这样,再进行电机的辨识P115=1/2/4/5以后,电机的特性就是铭牌数据相符的特性了。