回复:请问PLC上电自动延时启动外部开关的方法和程序

clei

  • 帖子

    539
  • 精华

    13
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-27 00:02:37

2楼

quote:以下是引用yangwl在2010-02-26 13:46:13的发言:
求:PLC加电后自动进入定时器延时15秒启动Q0.0接通开关的方法和程序

I0.0为关断Q0.0触点,当然在程序里面你可以设置为你需要的逻辑位:
LD SM0.0
TON T33, 1500
LD T33
S Q0.0, 1
LD I0.0
R Q0.0, 1
愿做大中华的一草一木!