回复:前辈请指点:FB调用FB时候是不是必须要DB呢?

我是工控大臭

  • 帖子

    510
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-27 14:41:24

22楼

在你的FB8status或者IN_OUT里面声明一个变量,属性为FB41,这样在你主程序调用FB8的时候,当前被调用的FB41的参数就可以在FB8的背景db里面修改了,你想要的是这个吧?