LOGO的时钟问题的解答

已锁定

小鹤

  • 帖子

    12
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-02-27

普通 普通 如何晋级?

LOGO的时钟问题的解答

4570

10

2010-02-27 15:54:52

程序一但写入LOGO,就是永久性的在LOGO中,除非你用新的程序来代替内部的程序,或是手动删除程序,但是LOGO! 12/24RC 是带时钟的型号,也就是说在这个型号中,可以程序中加入周时间,或者年时间等,当然得看你是0BA几的版本了,0BA4之前好像不能用到年定时器,这个时钟是靠LOGO内部的电容来保持的,最多保持80个小时左右,如果你的程序中有年定时器等模块,只要不超过3天开一下机LOGO上一下就行了,程序就会正常。如果超过80个小时没有通过电,那么时间会自动回到某年(看LOGO的版本)1月1号,对于没有年定时器的要你可在LOGO中设定一下时钟确定,退出,开始程序。LOGO就可运行,不用于用电脑传一下程序。但是对于没有显示器的O型号LOGO可能得电脑和数据线来调了。对于高版本的LOGO,如OBA6可以用专用的电池卡,系统时钟可最长保持2年。
最后说一下,我也是新手,希望大家可以帮一下,谢谢
我有一个问题不理解,特殊功能块中的定时器是不是都不能应于不带C型号的LOGO中,如SIEMENS 西门子 LOGO! 24R 6ED1052-1HA00-0BA0 这个是不带继电器输出的吧,我想知道能不能在程序中加入接通延时,关断延时等功能块,周定时器和年定定时器是肯定不能用了,希望知道的朋友可以告诉一下,谢谢了