变频器无报警,电机无法正常启动

已锁定

茂哥

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    192
  • 精华

    2
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2007-02-24

黄金 黄金 如何晋级?

变频器无报警,电机无法正常启动

2264

2

2010-02-27 21:05:25


车间停机以后,再次开机,MP270电脑报警伺服电机堵转;变频器故障。变频器是6SE70 MC系列。然而检查变频器没有任何故障代码。检查电机负载正常,用手盘电机正常。再次开机,故障依旧,检查变频器r004(显示电流)启动瞬间,电流始终为零,变频器没有报警,但是MP270电脑始终显示上述报警:电机堵转;变频器故障。
这时,我们将电控柜总电源开关关闭1分钟后,再送电,故障排除。我们不清楚该问题是怎样产生的,看来只有用断电复位才能暂时解决该问题。欢迎大家就此问题发表一下自己的看法。