quote:以下是引用大海水在2010-02-27 10:23:29的发言:
今天换了个电机,F005报警问题好了。但是出现个问题,随着加工,电机的励磁电压由140V逐渐增加,最后到170V。电机额定电压180V,怎么会出现这个现象?求各位斑竹帮忙分析下!!!
这个问题非常简单。励磁上电以后,随时间的延长由冷态变热态,励磁线圈的直流电阻随温度的变化而变化。而励磁控制是采用恒流闭环控制,所以励磁电压由上电以后的140V变化到170V.这个很自然的。其道理用欧姆定律就解释了。
如果励磁电压170V左右,不再上升。则说明励磁的发热达到了平衡,是正常的。如果励磁电压随时间的变化继续增加不止,超过1小时仍然继续增长。说明不正常了。这里有两种可能:其一,电机的散热条件不能满足要求,需要加强强迫冷却;其二,励磁电流超过额定值,需要降低励磁电流的给定。
我是你的朋友