回复:疑难问题,请教:

kwg007

  • 帖子

    187
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-05-12 19:45:11

0楼

多谢大家关心

是这样:
1.有一窝街流量计:电源24VDC 同时输出4-20MA信号(无源信号),我将其串接入EM235模拟量模块输入通道(极性正确),在线监视所有输入通道数值均为0且无变化(注:其他通道均有信号输入,均为有源4-20MA信号);而将其线撤下后其他输入通道监视值正常。
2.将其他通道信号线都撤掉,只接窝街流量计,在线监视所有输入通道数值仍然均为0.
3.将窝街流量计的24V电源更换或与EM235共用同一电源均无效。

请大家指点,多谢。