从站地址 参数Pn1:可设定
通讯格式 9600pbs, 8个数据位,校验位无,一个停止位
读命令字 0x03
写命令字 0x10


寄存器地址 功能描述 访问权限
40001 机组起停 1=ON; 0=OFF W

40002 消防/急停 1正常; 0报警 R
40003 风机运行 1=ON; 0=OFF R
40004 风机故障 1故障; 0正常 R
40005 压缩机起停 1=ON; 0=OFF R
40006 压缩机运行 1=ON; 0=OFF R
40007 压缩机故障 1故障; 0正常 R
40008 风机风速手自动切换 1自动; 0手动 R
40009 低速起停 1=ON; 0=OFF R
40010 中速起停 1=ON; 0=OFF R
40011 高速起停 1=ON; 0=OFF R
40012 温度模式 1跟随模式,0普通模式 R
40013 四通阀控制 1制热,0制冷 R
40014 室内温度 Value:0~50 R
40015 室内湿度 Value:0~100 R
40016 室外温度 Value:-30~130 R
40017 内盘管温度 Value:-25~95 R
40018 外盘管温度 Value:-25~95 R
40019 冷媒泄露报警 1=ON; 0=OFF R
40020 内盘管防冻保护 1=ON; 0=OFF R
40021 内盘管过热保护 1=ON; 0=OFF R
40022 外盘管过热保护 1=ON; 0=OFF R
40023 室内传感器故障 1=ON; 0=OFF R
40024 室外传感器故障 1=ON; 0=OFF R
40025 内盘管传感器故障 1=ON; 0=OFF R
40026 外盘管传感器故障 1=ON; 0=OFF R