回复:6RA70中的EMF反馈闭环

怪怪虎

  • 帖子

    1266
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-28 20:37:59

5楼

晶闸管检测过了,开始怀疑缺波头,没问题。最后换了块板子问题解决。
还有个问题就是,P100参数设定后,监控K131,K132应该为P100/装置最大电枢电流,但是我实际监控K131为大于100%的一个值,装置依旧是老装置,板子进行过维修,为什么会大于100%呢