我用的是模拟量输入模块SM331 6ES7331-7KF02-0AB0
压力传感器用的是两线制电流型的4-20MA的.
我在程序上用的就是FC105的标准模块.
但是反映在压力上总是不是很准确,而且数字不稳定,跳动很大.
我想可能是屏蔽没有接好吧,我传感器两边都接了地,而且是电流型的受到外界的干扰应该是很小的,但是我不太明白为什么数字的跳动会很大,如果说是干扰或是屏蔽没有接好的话,具体怎么解决呢??