这几天试程序,给S7 300模块供电的开关电源的进线接到了一个变频器的进线滤波器前的空开上了。在线监控的时候,发现热电偶模块有些通道有温度又比较大的读数,特别是我今天用加信号的表给热电偶模块的各个通道加过信号后,这些通道的显示就更加不正常了,去除信号源后仍然有几百度的温度在波动。应该是干扰导致的吧?这和我的开关电源进线和变频器进线接在一起有关系吗?调试的变频器负载端是空的,没接电机,进线前有滤波器。这个电源是我随便从有设备正在运行的盘柜上取的,忘了那个柜子里是否有正在运行的变频器,但是这个电源上连接的有一台生产中的22KW的MM440。会不会这台生产中的变频器污染了我用的电源导致模块显示不正常呢?这台变频器没有进线电抗器,只有滤波器。