发布于 2004-05-13 09:27:22
0楼
S7-200 PLC 9孔D形插座定义:
1.机壳;(可选)
2.24V地;;(可选)
3.信号B(RS485);(必选)
4.请求发送(TTL电平);(不选)
5.+5V地;;(可选)
6.+5V(90mA);;(可选)
7.+24V(120mA);;(可选)
8.信号A(RS485);;(必选)
9.不用
如果你买的是无源型,只要3,8脚就行.如果是用有源型,还要用2,7脚或5,6脚,为RS232到RS485转换器提供电源.当然也可以用外接电源.