回复:应用探讨—PCS7中电机和阀门控制应用交流

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-02 14:25:16

5楼

最近有点忙!对于版主的提议,我倒是有一些使用经验,这次就不详细说了,简述常规的方法。
1。对于阀门或者电机的功能块不建议使用多种,例如我一个项目中,无论项目大或小,我基本上都只使用一种电机块,一种阀门块(当然有特殊需要的话,还是要另考虑)。
2.如果CPU容量允许的话,尽量使用功能强的功能块。例如双位控制阀门功能块同时也可以实现单位控制的阀门类型。这样就减少了功能块的使用类型。这样做的好处是对于WINCC上的ICON及FACEPLATE来说种类就少了,再工程设计组态及日后的调试,修改,维护来说都简单实用。
3.一般来讲电机块我使用PS库中的MOTSVALV,这个功能块可以实现双位控制,也可以通过添加RS触发器实现单位的控制,还可以实现带中停的功能。远程就地,手动,自动,保护启停都能够实现。根据用户的不同需求实现不同的控制方案。
4.对于电动阀门VALVE阀门块,类似于MOTSVALV使用方法。但这个块没有远程就地的控制管脚(一般我接触的项目阀门基本都没有远程就地信号),如果有需要,一般我是通过“去使能EN”管脚来实现功能。
5.对于调节阀门来说,一般都是通过CTRL_PID+CH_AO功能块来实现的。对于CTRL_PID功能块的使用在帮助说明中已经解释的非常详细了,我就不多说了。这里注意再使用串级调节的时候,工程量的转换很重要;而且对于阀门的特性(例如气开,气关阀)还是要根据需要有不同的设置。具体使用,待有时间我再详述。
6.对于首出来说,无非是若干的RS触发器搭接成一个逻辑而已。通过FB,FC编写一个功能块,再CFC中调用,根据需要报警信号的多少,连接就可以了。这样做逻辑清晰,修改起来也很方便。
7。电机阀门的报警其实很简单,相应的功能块对于报警信息都包含的很全了。CFC编译,OS编译后,相应的报警都会上传到WINCC上的。

对于WINCC上的ICON,FACEPLAE的使用,谈一下我的使用心得。
1.FACEPLATE面板我一般只使用标准的,因为这里面西门子已经做的非常不错了,而且还有很多强大的功能。没有多大的修改必要。
2.客户一般比较注重的是ICON的样式,至于点击ICON弹出的FACEPLATE面板的样式一般都没有什么特殊要求。
3.对于ICON的样式的改变其实也很简单:我只是使用标准的ICON功能,修改ICON的面貌,其实就是把ICON拆分开,然后通过EMF,BMP改变样式。这样一般都会达到我要实现的功能。
4.对于首出,报警等信息,我还是常用小画面弹出的方式实现。一个PO一个小画面,做个按钮弹出就可以了。或者也可以再FACEPLATE中添加一个界面来显示这些报警相关的信息。

.其实对于ICON,FACEPLATE来说,说起来容易,做起来确实要下些功夫。
.而且再修改后,一定要做实验检测,一定要在连接动态标签之前确认其功能的可用性,否则修改起来就是一个很大的工作量了。
.虽然也有一些快捷方式,但还是尽量别给自己增加工作量。
.最好是业主确认的样式,这样就避免以后到现场业主不满意再次修改。
.另外自己最好做一个成型的库。不同的业主要求,不同的ICON样式,多做几套,这样一般经过实践后的ICON还是比较可靠的,慢慢项目做多了,积累一大批ICON样式,以后的项目就受益匪浅了,拿来用就好了。
.另外还有一个问题就是使用软件的升级。对于软件的升级,按照正规的方法进行就可以了,相对比较简单。因此以往的ICON样式也可以通过升级实现它的可用性。