回复:S7-300PLCSIMV5.3中计数器使用的问题

PZHZYL

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-09-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-02 16:15:19

3楼

不是C1只接收一个脉冲,C1的常开点就变为常闭了。应该是C1的S端接收到置位信号后,对计数器进行置数(设置初始值),计数器开始工作,此时计数器的接点会由常开点就变为常闭了。并不是等于计数值时,才常开点就变为常闭点,而是相反的。楼主可以仿真一下。
另外加计数器要与比较指令搭配使用,减计数器的计数值为0时动作。要使计数器重新工作,必须给R端一个信号,计数器才重新工作。