雷击窜入profibus网络的故障处理

已锁定

凯行天下

  • 帖子

    154
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2004-11-04

普通 普通 如何晋级?

雷击窜入profibus网络的故障处理

5846

34

2010-03-02 20:28:14

star
在一声雷响以后,两个ET200M153-1全部连不上.因以前遇到这种情况,所以带了两个ET200M到现场,我在主站那边,同事在第一个从站那边更换153-1,更换后说好了,我就到第二个从站那更换153-1板,更换后BF熄灭,站工作正常. 这时同事突然来讲第一个从站还没有连上.就到那个站查看,见BF灯亮.检查终端电阻位置OFF壮态正常.就问同事什么时候闪的.同事说一直在闪,他以为是因为下个站没连上的原因.没办法对153-1板和DP头都进行了更换,BF灯继续亮.因是雷击且第二个站能连上,会不会是CPU的端口局部损坏,对CPU进行了更换,BF灯继续亮.后查资料知BF灯闪烁和常亮有种,常亮是总线无连接,闪烁是没参数化,或模板型不匹配。都检查了没有问题的。但BF灯还是闪烁。后请教高人,高人说是不是24VM不等电位,双从第二引来地线等电位,灯还是闪。后来高人上门指导查看了CPU诊断缓区和第一站153-1的诊断区,啊,我这时才发现第一站的诊断区英语写得很清楚是第10slot故障。且HELP讲得很清楚第10块板子(模拟板)有故障要发送一个153-1版本验证信息,因新旧两个153-1的模板版本不一致,导致报BF故障。真郁闷!我一直都在换这个换那个,就没有想想去看看诊断区,都认为会是雷击把DP头或153—1板子或CPU的DP头坏,却没有想到去看看153-1的诊断区,没有想到雷击会把模拟量板打坏了,并且会坏的模拟量板(模拟量板无故障指示)影响153-1的总线通信。真叫人郁闷!郁闷!写出来让大家有个借鉴!
还有从高人身学了很多,特别是高人不会被一些故障的假象迷惑,而我则会在假象花费很多精力,这也许是经验或历练不够吧。不过这次故障处理得真叫人郁闷。
雷击窜入profibus网络的故障处理 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4471条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。