感谢k斑竹关注,本人菜鸟一只,讨论一下共同进步吗!
1 为了增加系统的快速性,在速度控制器后面增加了转矩前馈控制,通过p116 p471设置。再考虑系统的快速性的同时,还要考虑转矩限幅和最大电流限幅。
2 速度控制器主要对系统速度进行动态调节,采用PI调节器,主要为了消除速度静差和控制精度,通过p235 p240设置。
3 通过p462 p464设置,使电机转速平缓增加或减少。要考虑负载惯量大小和工艺要求。负载惯量大时,加减速时间应长些。负载惯量小时,加减速时间应短些。以变频器启动和停止时不发生过流和过压为准。