quote:以下是引用pzhlc在2010-02-28 01:44:13的发言:
建议在入户总开关安装30MA漏电断路器,火线和零线进漏电断路器,保护地线接在三相插座最上面那相PE上。零线和保护地线不能混用。家庭用电环境较好,没必要在加10MA的漏电,由于10MA的漏电较灵敏,漏电断路器品牌选择不好或线路轻微的漏电,造成频繁的跳闸,才让人心烦。最终还得把漏电断路器拆除。
漏电断路器一方面保护了人的安全,但对于线路的绝缘要求较高,轻微的漏电会使漏电断路器跳闸。因此要在正确的场合正确的使用。
对没有必要选10MA的漏电开关,太灵敏了容易误动作的30MA足矣,但接地线一定需要接好。