回复:请问大家对WINCC项目保护

Lyn

  • 帖子

    752
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2007-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-03 09:16:46

4楼

我在找答案那里也提问了,TC-4回答是这样
WinCC和大部分国外的上位机软件(InTouch和iFix)类似,运行环境相对比较复杂,例如后台数据库和相关的服务进程,很难象Visual Studio一样生成.exe文件,或是打包安装,所以WinCC的加密没有特别好的办法。
目前的权宜之计是使用选件SIMATIC Logon,它的方法是要把WinCC集成在STEP7中,利用SIMATIC Logon对于STEP7项目的加密来实现对WinCC项目的保护,即使该项目被拷贝到其它计算机上,如果没有在原计算机上SIMATIC Logon中配置的用户名和密码,是无法打开STEP7及集成的WinCC项目的。
但SIMATIC Logon仅限于项目级别的保护,项目文件夹下面的.pdl画面文件还是可以被拷贝挪作它用,但变量、变量记录和报警记录是无法导出的;而脚本的保护还是依靠全局脚本中的加密。
SIMATIC Logon在WinCC V7.0之前是需要单独订货的,而从WinCC V7.0 SP1之后其软件和授权包含在WinCC的安装包里。 ---转自找答案版TC-4



想问一下,只装WINCC,不装STEP7,这个SIMATIC LOGON还能不能这样搞?