回复:200高速计数器编程问题

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-03 10:47:11

1楼

1.可以
2.根据需要。须快速响应的通过中断子程序实现,否则可以在程序中取HC的值和设定值进行比较(不过这时不要通过==判断,而是通过>=,<=等判断。因为高速计数变化很快,程序执行点不太可能刚好相等)
3.向导中可以设置在中断子程序中更新PV,CV,计数方向等功能,也可以自己写程序
4.读取对应的HCx。