回复:为什么老是烧通讯口

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-03 11:45:59

38楼

我们公司用ACX36也是现场烧通讯口,连电路板都烧穿了!!
原因有几个:
1 485通讯线只接两线导致485芯片的A、B端对公共端的电压值不一致,长时间高于12V(交流/直流)就会烧毁485芯片,所以,485通讯线必须A、B、公共端三线连接,公共端可以用485通讯电缆的屏蔽层代替;
2 485公共端或者485通讯线的屏蔽层绝对不能与PLC的地线(大地)相连,否则大地的高频干扰很容易把485芯片击穿;
3 485通讯线的A或者B的任意一根线长时间接地、接24V交流等都会造成通讯芯片烧毁;