回复:S7-300的CPU315-2DP(CP342-5做DP主站)带8个S7-200的站(EM277)如和组态和编写通信程序?

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-04 09:33:08

3楼

如果用CPU集成的DP口,硬件组态里组态IO地址和S7-200里VB的偏移地址即可,在315里直接访问IO地址,如果是用CP342-5则IO地址是虚拟地址不能直接访问,需要调用CP卡的FC1、FC2来收发数据,在S7-200里无需编程只要处理315里组态的偏移地址的VB区域就可以了